电工手册有推荐的
铜排载流量标准
是单相还是三相的?跪求答案。_百度知 ...
答:
单相三相都适用。
导电用的裸
铜排
的
载流量
怎么算?有什么
国标
没有?
答:
给你个链接 http://wenku.baidu.com/view/b414b27c27284b73f242503a.html 回来后在电工手册找到了。还有 土木在线 上查
铜排载流量标准
可以找到比较详细的 给你发了5次链接都被百度删了。(要注册,不收费)
铜排
的
载流量
怎么计算
答:
铜排
的
载流量
是通过实验测出来的,不过有一个简单的算法,具体记不清了,你可以去下个表看看。比较精确
低压抽屉柜成套报价中GCS出线柜TMY
铜排
选配问题,求解
答:
2 PE排截面积依据此
表(
GB)选择 3 分柜垂直N排需充分考虑分柜总回路载流量 ,按需选择截面积。列如 分线柜1 有五个100A 3P回路,则总电流500A,查表的出 TMY40*4 符合要求。在这里N排和分回路三相排的截面积相等选择。顺便把
铜排载流量表
以及铜排校正系数附上 参考http://wenku....
铜包铝排和
铜排(
同规格)的
载流量
相差比是多少?
答:
这个不好说,要看铜包铝排的铜占多少比例。理论上铜包铝排的
载流量
处于同规格
铜排
和铝排之间。
求低压密集型母线的外形尺寸(不是母线槽)
答:
母线槽
铜排
大小
国家
没有强制
标准
。母线审批CCC主要看型式试验是否合格。合格的母排就是国家批准你使用的规格。 常规5000A的母线槽按结构形式、生产工艺水平不同,母排截面也不同。目前本人接触的企业中使用最小的截面是4.8X210X2,CCC型式试验温...。电流等级:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、...
1000A应该埋多大电缆
答:
用2组(YJV3*240mm2+2*120mm2) 埋线在较大的地沟要做桥架防止电缆在地沟底部让水浸泡,如果没有很大的建议用100mm 口径的PVC管穿管埋设
有谁知道,电工配线速记口诀
答:
第二章 导体载流量的计算口诀 1. 用途:各种导线的
载流量(
安全电流)通常可以从手册 中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较...
高压开关柜接地
铜排
如何选取
答:
开关的短耐电流为31.5KA,那么接地线的面积就不能小于157.5平方毫米,至少需用40*4的
铜排
。高压开关柜的铜排选择主要通过两个方面来选择:1)回路电流负荷:可以参考低压的。2)回路短时耐受电流等级:这个涉及到热稳定和动稳定因素,因而强度是必须考虑的因素。高压开关柜是指用于电力系统发电、输电、...
(12*150)*2
铜排
的
载流量
是多少
答:
(厚x宽)x2么?其实网上有很多资料,不格规格的
铜排
的
载流量
,可以去查下;如果没有你设计的铜排那样的大小,可以挑一个或几个相同的截面的铜排,看看它们的载流量,推导下。